Hallo Herr Zarges, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Leider hat es etwas gedauert, bis sich der Heizungsinstallateur dazu bereit erklärt hat, noch den Fließdruck am Eingang zu messen. Die Differenz zwischen Ruhe- und Fließdruck liegt bei 8 mBar. Das Problem mit den mehreren Startversuchen besteht weiterhin, besonders wenn es längere Zeit keine Anforderung gab, außerdem habe ich das Gefühl, dass die obere Nenn-Wärmeleistung, trotz korrekt eingestelltem Düsendruck (14,8 mBar), nicht ausreicht, da bei voll aufgedrehtem Wasserhahn nur lauwarmes Wasser fließt, dreht man den Wasserhahn etwas zu wird es wärmer bis heiß.