Hallo Community, ich habe ein Problem mit unserer Pelletheizung Vitoligno 300-C. Die Pellets werden üblicherweise aus einem Pelletbunker per Umschalteinheit über acht Saugsonden zur Heizung gesaugt. Leider mußten wir in den letzten Monaten feststellen, daß keine neuen Pellets angesaugt wurden, sodaß wir die Pellets immer manuell in den Pelletbehälter der Heizung nachfüllen mußten. Selbstverständlich sind noch ausreichend Pellets im Bunker vorhanden, so daß alle acht Sonden großzügig bedeckt sind. Unter dem Punkt Menü --> Beschickung --> Umschalteinheit werden alle acht Saugsonden als "intakt", also mit vollem Balken und 100% angezeigt. Ich habe dann über die Codierebene 1 eine manuelle Ansaugung bei allen Saugsonden gestartet. Dabei stellte sich heraus, daß nur bei drei der acht Sonden Pellets angesaugt wurden, bei den restlichen fünf Sonden passierte nichts. Vermutlich sind diese verstopft. Nun suche ich die Möglichkeit, die Saugsonden manuell zu spülen. In der Vergangenheit hatten wir diese Möglichkeit meines Erinnerung nach in der normalen o. g. Menü-Ebene. Da das System jedoch keine Saugsonden als verstopft erkennt, wird mir diese Möglichkeit hier vermutlich nicht angeboten. In einem anderen Thread habe ich die anliegende Übersicht gefunden, in der ich einzelne Sonden manuell spülen und entsperren kann. Leider kann ich diese jedoch nicht aufrufen. Kann mir hier jemand sagen, wie ich die einzelnen Saugsonden spülen und damit die Verstopfung der betroffenen Sonden beseitigen kann? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.