Hallo zusammen, Hallo Benjamin, danke für die schnelle Antwort, hab noch mal nachgedacht. Die Herstellernumer ist: 7450 7500 2505 3108 Die Sensoren habe ich geprüft. Kessel bis 60 Grad abkühlen lassen, Kesselfühler durchgemessen, Speicherfühler bei 50, Vorlauffühler bei 40 u. AF bei +5 Grad gemessen u. mit den Angaben in der Seviceanleitung verglichen. Codierstecker abgezogen, Fehler „67“. Bei dem Satz: „Brennerrelais kann’s nicht sein“ hatte ich das Hirn wohl abgeschaltet. Wenn die Kontakte geschlossen sind schaltet als vorletzte Instanz der Temperaturregler. Habe ich überprüft, ist hier auch so. Als Ursache die Grundplatte oder die Elektronikplatte? Oder beide? MfG koe