Hallo Flo, bei der WP 222A ist es möglich in der Gewährleistung die Parameter 508B auf 35 sowie 5005 auf 240sec. zu nehmen? Hintergrund ist das die WP kaum unter 3 Grad Aussentemperatur taktet. Darüber hinaus wird das Taktverhalten immer schlechter das diese 4-5 mal in der Stunde anläuft. Die Anlage wurde damals nur mit eurem Puffer 46 Liter und einem Heizkreis mit Überströmventil aufgebaut. Persönlich denke ich das ein 200-300 Liter Pufferspeicher und einen separaten Heizkreis sicherlich Vorteile bringen kann. Hintergrund ist auch das die verlegten Fußbodenheizung auf ca. 40m² Fläche im UG so gut wie nicht vom Hausherren genutzt werden, da die Raumtemperatur ohne Beheizung über 0 Grad AT ausreichend ist. Wie ist deine Meinung zu den Parametern und zum Pufferspeicher zwecks Taktverhalten? Danke und Grüße Thorsten