Hi Fiedel, vielen Dank für deine Antwort und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. So einen Schlauch haben wir (also keine feste Verrohrung). Damit fülle ich immer das Wasser des Heizwasserkreislaufs nach. Das habe ich jetzt auch erst wieder vor ein paar Tagen gemacht. Mein Heizungsbauer hat hier bei 1,8bar eine Markierung angebracht. Seit dem Auffüllen ist der Druck jedoch schon wieder um ca. 0,1bar gefallen, obwohl im Moment noch kein Heizbetrieb eingeschaltet ist! (Über den Sommer war es, wie zuvor schon erwähnt, bis auf 1,2bar abgefallen) Ein neues 6bar Sicherheitsventil haben wir auch schon eingebaut bekommen, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Das wurde gleichzeitig mit dem Tausch des KFR-Ventils vorgenommen. Und es ist eben seitdem so, dass beim Aufwärmen des Brauchwassers der Druck (Abzulesen am Druckminderer mit Rückspülfilter =DmR) im Brauchwasser bis knapp über die 6 bar steigt und dann über das SV Wasser in den Ablauf tropft. Das heißt für mich, dass wahrscheinlich das SV kaputt war und ich den Austausch des DmR und des KFR-Ventils umsonst, aber für viel Geld, habe machen lassen 😳. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das auch kein Problem für die Brauchwasserleitung, wenn in dieser der Druck mal bis auf 6bar ansteigt!? Dann würde ich sagen ist diese Thema wohl so in Ordnung und gelöst. Bzgl. MAG ist wahrscheinlich das Membran-Ausdehnungsgefäß gemeint, das mit dem Druckabfall im Heizwasserkreislauf zu tun haben könnte. Hier hat der Servicetechniker laut seiner Notiz auf dem MAG (Reflex N50) am 1.7. den Druck von 0,65 auf 1,4bar erhöht. Kann ich den Druck hier selbst irgendwie überprüfen, bzw. den Druck erhöhen? Oder ist hier nach 17 Jahren evtl. ein Austausch die bessere Lösung? Gruß Andi