Hallo, ich bin neu hier, daher verzeiht mir bitte etwaige dumme Fragen. Ich habe die Verwaltung eines Gewerbegebäudes übernommen, daher muss ich mich nun wohl oder übel mit der Heizung beschäftigen. Die Heizungsanlage hat 2 Heizkreise (Büro und Lager) und folgende Ausstattung: * Kessel Typ Atola AH-63 Baujahr 1989 (ja, schon ein wenig älter) * Steuerung Vitotronic 200 KW2 * Fernzugriff mittels Vitoconnect 100 OPTO1 (wurde irgendwann nachgerüstet) * Steuerung über ViCare App * Kein Warmwasser Die beiden Heizkreise waren über den Sommer ausgechaltet und ich habe den Heizkreis Büro nun letzte Woche eingeschaltet. Dabei habe ich bemerkt, dass die Kesseltemperatur immer relativ weit hoch ging (so 70-75°), daher habe ich mal testweise sowohl die Solltemperatur (auf 3°C) als auch später die Heizkurve (Niveau -10°C, Neigung 0.3) maximal heruntergedreht. Trotzdem schaltet der Brenner immer wieder ein und immer erst bei diesen hohen Kessel- / Vorlauftemperaturen ab. Die Heizkreispumpe läuft aber nicht an. Danach sinkt die Kesseltemperatur über den Zeitraum von einer Stunde wieder ab und der Brenner springt wieder an. Das verstehe ich nicht. Ich dachte * entweder dürfte der Brenner gar nicht erst anlaufen weil die Außentemperatur (15°C) unter der Temperatur der Heizkurve liegt * und wenn er anläuft müsste er doch bei niedrigeren Temperaturen wieder ausschalten Kann mir jemand sagen was da schief läuft bzw. was ich kontrollieren müsste? Danke Claus