Hallo frankyboy, mich nervt dieses Klappergeräusch bereits seit der Inbetriebnahme der Anlage. Es liegt am Paddelschalter (Strömungswächter), der im Kupferrohr nach der Pumpe installiert ist. Die Wasserströmung scheint turbulent und nicht laminar zu sein, so dass der Paddelschalter in Schwingungen versetzt wird. Mein Fachbetrieb und der Viessmann Außendienst waren hier schon seit November 2023 an der Anlage ohne Erfolg. Ich gehe von einem konzeptionellen Auslegungsfehler aus, der sich nicht durch das Tauschen des Paddelschalters beheben lässt. Neue Anlagen messen wohl den Volumenstrom, so dass die Problematik dort gar nicht auftreten kann. Von der Fa. Viessmann erwarte ich nun eine Lösung, da mich das Klappergeräusch extrem nervt. Wenn die Pumpenleistung auf 80% reduziert wird, dann verschwindet das Klappergeräusch. Allerderings schaltet der Schalter dann auch nicht mehr und es kommt zu diesen schon beschriebenen Fehlermeldungen der Anlage. Von der Fa. Viessmann erwarte ich nun eine Lösung, da mich das Klappergeräusch extrem nervt. Mal sehen was da kommt... Beste Grüße Carsten