Hallo zusammen, mir erscheint der Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung auch deutlich zu hoch. Hier meine Daten: ich betreibe eine Vitodens 333-F mit 100 Liter Warmwasserspeicher. Die Raumheizung ist derzeit ausgeschaltet, die Warmwassererwärmung auf die Zeit von 6:30 - 9:00 Uhr eingestellt, ohne Zirkulation. Der Warmwasserverbrauch ist gering, geschätzt maximal 20 Liter pro Tag (kurzes Duschen!). Dennoch verbrauche ich für die Wassererwärmung pro Tag ca. 0,5 m^3 Gas, entsprechend ca. 5 kWh. Das vergleiche ich mit folgender Überschlagsrechnung: Das Leitungswasser hat bei mir derzeit eine Temperatur von ca. 20 °C und wird auf 55° C erhitzt. Die erforderliche Wärmemenge, um 100 Liter Wasser einmalig von 20 auf 55 °C zu erwärmen, beträgt ca.4 kWh, mit Berücksichtigung der Erwärmung der Wand des Warmwasserspeichers usw. vielleicht geschätzt 5 kWh. Das entspricht demnach ungefähr dem gemessenen täglichen Energieverbrauch, obgleich der tägliche Warmwasserverbrauch ja deutlich unter 100 Liter liegt. Bei dem hohen Wirkungsgrad der Heizung laut Datenblatt und einer guten Isolierung des Warmwasserspeichers sollte der tägliche Energieverbrauch unter den oben genannten Bedingungen deutlich unter 5 kWh liegen. Ich suche weiter nach Ursachen... Hat jemand einen Tipp? Viele Grüße!