Hallo Flo, besten Dank für deine klärenden Antworten! Zu meiner dritten Frage: Die H1 Erweiterung wird über eine SG-Ready Schnittstelle von der PV Anlage angesteuert, wenn überschüssige PV-Leistung vorhanden ist. Den Schwellwert der überschüssigen Leistung kann ich selbst bestimmen. Da das Heizschwert aktuell bei Freigabe der SG-Readys Schnittstelle direkt ca. 9kW zieht, jedoch die PV Anlage nur selten 9kW Überschuss produziert, dachte ich, es wäre sinnvoll die Leistung des Heizschwertes zu begrenzen. Dann kann der Schwellwert niedriger gesetzt werden und häufiger die überschüssige PV-Leistung direkt in den Warmwasserspeicher fließen, anstatt niedrig vergütet ins Netz. Das Heizschwert selbst, wurde seitens der Anlage sehr selten bzw. fast nie genutzt, selbst bei Außentemperaturen von -15Grad, daher vermute ich keine Probleme bei der Warmwasseraufbereitung im Winter mit einer reduzierten Leistung. Macht das Sinn? Viele Grüße Klaus_0_1