Hallo Experten, bei meiner Neuen Vitocaldens 222.F von September 2022 wird der Heizungspufferspeicher warm obwohl nur Warmwasserbereitung aktiviert ist. Im Augenblick sind immer über 40 °C im Puffer. Ich habe schon gelesen, dass bei anderen Viessmannheizungen das Umschaltventil WWB/HZ in der Grundstellung verändert werden muss. Kann das hier auch die Lösung sein? Wenn ja, wie muss vorgegangen werden. Ich habe im Haus auch eine PV Anlage und habe die Möglichkeit PV-Überschuss in der Anlage einzulagern. Kann mann im Sommer den Heizungspuffer überheizen, um später mit dieser Energie Warmwasser zu machen, ähnlich wie ein Externer Zuheizer? oder wie Solare Unterstützung? Mit Freundlichen Grüßen Alex.
... Mehr anzeigen