Guten Tag, nach einem ca. 2,5h Stromausfall ⚡im ganzen Ort funktioniert die Warmwasserbereitung unserer Ölheizung nicht mehr. Nach folgender Anleitung einen Reset der Anlage durchgeführt. Trimatik 7450285 die grüne LED leuchtet ständig; Heizung läuft nicht im Automatikbetrieb Codieradresse war bei uns nicht auf Soll 00:15 eingestellt. Korrigiert und Datum+Uhrzeit richtig eingestellt. Dann funktionierte WW-Bereitung wieder. Allerdings taucht das Problem nach jeder Nacht erneut auf - LED leuchtet morgens grün, WW-Temperatur abgefallen. Daher folgender Workaround 💡 aktuell jeden Morgen: Drehrädchen 2-3 Sekunden auf Prüfprogramm 10 stellen und danach sofort wieder auf Stellung „nur WW-Bereitung“ und Anlage heizt wieder ganz normal bis Soll-Temperatur erreicht ist. Hält dann aber leider wieder nicht über Nacht durch, LED morgens grün. Das Datum & Uhrzeit gehen dabei aber über Nacht nicht verloren, sondern bleiben weiter korrekt. => Hat jemand eine Idee wie man das beheben könnte? Heizungsbauer sagt, dass die Regelung sich aufzuhängen scheint. Meine Vermutung Regelung könnte nen „Macken“ vielleicht durch Überspannung abbekommen haben(?). Reparatur mit Original Viessmann Ersatzteilen angefragt, wird aber sicherlich sehr teuer. Evtl. weiß jemand noch Hilfe woran es liegt und was man alternativ noch machen könnte?? 🤔😳 Vielen Dank schon vorab! 🙏 😬 Anbei die Daten: Viessmann Trimatik-MC/B, Best.-Nr. 7450 361