Hallo, ich habe einen Vitola 200 Ölkessel mit Erweiterungssatz Mischer. Die Regelung zeigt mir eine Fehlermeldung des Erweiterungssatzes an. Die Heizung ist von 2015 und lief bisher ohne Probleme. Was ich bis jetzt rausgefunden habe: Der Erweiterungssatz hat 230V und die grüne Led blinkt langsam grün. Wenn ich den Mischer von Hand aufmache und dann wieder auf automatisch Stelle wird er von der Regelung geschlossen. Anscheinend stimmt etwas mit dem Vorlauftemperatursensor nicht. Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird stehen bei der Vorlauftemperatur nur "---°C. Schalte ich die Heizung aus und wieder ein steht die richtige Temperatur einige Zeit da und dann wird 0°C angezeigt. Irgendwann verschwindet die "0°C" und es werden wieder nur "---°C angezeigt. Den Temperaturfühler habe ich ausgetauscht. Das hat nichts geändert. Als nächste habe ich mir eine andere Erweiterungssatz Platine geholt. Mit dieser besteht dasselbe Problem. Inzwischen bin ich ziemlich ratlos. An was kann das liegen? Vielen Dank schonmal für jede Hilfe