Hallo, kann ich hier auch Fragen zu technischen Details stellen? Nachdem die Garantie für meine 060-A mittlerweile abgelaufen ist, habe ich mich nun selbst einmal an die Fehlersuche gemacht, warum meine Wärmepumpe nur noch sehr langsam das Brauchwasser erhitzt. Nach einer Stunde Betriebszeit (Kompressor läuft und Lüfter läuft auf Stufe 1) kann ich folgende Messwerte ermitteln: Temperaturen: Luft Eintrittstemperatur = 22,1°C Luft Austrittstemperatur = 21,7 °C! Die Kältemittelleitung (heiße Seite) die zum Wärmetauscher im Pufferspeicher führt = 83°C Die Kältemittelleitung, die aus dem Wärmetauscher zum Expansionsventil führt = 31°C Pufferspeicher unterer Fühler = 30,8°C Pufferspeicher oberer Fühler = 52,3°C Temperatur oben am Expansionsventil -13,8°C Der Kältemitteldruck beträgt hochdruckseitig im Stand 3,7bar und bei Kompressorlauf 4,7 bar Da der Kompressor deutlich leiser läuft als am Anfang wo die WP neu war, habe ich vermutet, dass eventuell der Betriebskondensator vom Kompressor Motor an Kapazität und somit der Motor an Kraft verloren hat - diesen habe ich erneuert, jedoch ohne Verbesserung. Aufgrund der Messwerte würde ich vermuten, dass eventuell zu wenig Kältemittel im System, oder dass der Kompressor schadhaft ist?! Können Sie mir aufgrund der Daten einen Tipp geben? Ich möchte nicht unnötig in eine Reparatur der WP investieren - zum wegwerfen ist sie aber nach gerade mal zwei Jahren auch noch zu jung 😉 Grüße, Bernd