Hallo Phil Besten Dank. Hatte es letztes Wochenende bereits rausgefunden und wollte es erst ein paar Tage testen, bevor ich es veröffentliche. Ich ergänze mal zur Vollständigkeit: - Alle erforderlichen Parameter befinden sich in Parameterebene 2 - Parameter Allgemein: 3E „Funktion interne Umwälzpumpe bei Signal Extern Sperren“ von 0 (Bleibt im Regelbetrieb) auf 1 (Wird ausgeschaltet) 4b „Funktion Eingang 96“ von 0 (Ohne) auf 2 (Extern sperren) - Parameter Warmwasser: 5E „Funktion Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung bei Signal Extern Sperren“ von 0 (Bleibt im Regelbetrieb) auf 1 (Wird ausgeschaltet) - Parameter Heizkreis: d6 „Funktion Heizkreispumpe bei Signal Extern Sperren“ von 0 (Bleibt im Regelbetrieb) auf 1 (Wird ausgeschaltet) Nach diesen Einstellungen kann ich nun endlich die Heizung wirklich über meine Hausautomation sperren. Dass bei aktivem Eingang Sperren an Klemme 96 zwar der Brenner ausgeschaltet wird, die Pumpen aber dann 24/7 mit voller Drehzahl laufen als Werkseinstellung eingestellt ist, erstaunt mich nach den bisherigen "Erlebnissen" mit Viessmann nicht wirklich. Auch, dass von Viessmann selbst hier im Forum keine brauchbare Antwort kam, auch nicht. Gut, wenn man Steuerungserweiterungen zu Fantasiepreisen verkaufen will, dann hat man natürlich wenig Interesse, dass Kunden mit einem externen Relais und etwas Kleinmaterial eine brauchbare Lösung für einen Bruchteil bekommen. Der Heizungsfachbetrieb, der sonst die Wartung macht, war ebenfalls überfordert. Nachdem Viessmann die erste Heizung zurücknehmen musste, weil sie in 3 Monaten >51000 Brennerstarts auf die Anzeige gezaubert, aber kein Joule Wärme erzeugt hatte (Softwarefehler), ergibt sich somit wenigstens ein rundes Bild.