Hallo an die Community, ich wende mich an euch mit folgenden Problem. Das leidige Thema Wasserverlust in der Anlage. Menge ca. 0,2-0,3 Liter pro Tag. Druckabfall pro Tag am Manometer ca. 0,1 Bar. Ein paar Arbeiten wurden schon erledigt. Heizkörper und alle Anschlüsse optisch überprüft. Überdruckventile-Wasserablauf sind dicht. Ausdehnungsgefäß erneuert. Mir ist aufgefallen, dass über den Kondensat-Ablauf der Brennkammer/Wärmetauscher viel Wasser abläuft. Wenn die Heizung läuft, sind innerhalb von 30 Minuten ca. 0,06 Liter Wasser im Becher. Es ist dann schon ein kleiner permanenter Strahl, bis der Brennvorgang aufhört. Meine Frage an euch, wieviel ist hier normal? Wenn die Heizung vollständig ausgeschaltet ist, hält die Anlage den Druck über mehrere Tage. Es muss etwas mit der Thermik zu tun haben. Mein Verdacht, Wärmetauscher hat einen Haarriss. Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung. Viele Grüße Andreas