Hallo Timo Bruessing, sollte eine Rückschlagkappe im innerhalb des Gebäudes sein, dann kann ich sagen, daß da nichts gemacht wurde. Die Umwälzpumpe des Heizkreises ist im WW Betrieb AUS. Bei den aktuellen Temperaturen beträgt die VL-T =RL-T ca. 30°C. Nachdem WW aufbereitet wurde steigt die VL-T Anzeige auf 40°C und die Ltg. sind deutlich erwärmt. Nach einigen Min. sinkt die VL-T wieder auf 30°C ab. Im Heizbetrieb ist mir aufgefallen, daß der KTS auf 75°C steigt und die VL-T bis über 70°C steigt und dann ebenfalls auf den Kennlinienwert (z.B. 60°C) absinkt. Als Regelungstechniker würde ich ein asymptotisches Annähern an den Endwert erwarten und kein Überschwingen des IST Wertes. mfG Jürgen Müller