Hallo Benjamin, danke für die Rückmeldung. Interessehalber: die Duomatik ist ja schon etwas älter. Ist denn in neuen Steuerungen ein Zeitprogramm ,z.B. Mai bis September nur Warmwasser, integriert ? VG
... Mehr anzeigen
Frage zu Duomatik https://t.co/B54iGw88cN. 7450235 / 7450332: bei 25°C Aussentemperatur und Einstellung "Normalbetrieb (Tag) / reduzierter Betrieb (Nacht)" wurde noch Warmwasser für Gebäudeheizung bereitgestellt inkl. Betrieb der Umwelzpumpe. Nach Umschalten auf "Trinkwassererärmung und Abschaltbetrieb" wie gewünscht erfolgt nur noch Trinkwassererwärmung. Sollte der vorhandene Aussenfühler den Heizbetrieb nicht automatisch bei erhöhten Aussentemperaturen unterdrücken oder muss zwingend per Hand auf nur Trinkwassererwärmung umgeschalten werden ?