Hallo, ich habe ein ähnliches Setup. Allerdings eine SolarEdge PV Anlage mit SolarEdge Energymeter. Brauche ich jetzt wirklich noch ein EnergyMeter damit die WP das gleiche messen kann was der WR schon über sein Meter misst? Wäre diese Variante dann viel effektiver als eine PV Überschussproduktion-Steuerung über SG-Ready? Was genau macht die WP wenn ein Viessmann Energymeter dran hängt. Regelt sie die Vans+Kompressor über die Inverter stufenlos entsprechend der aktuellen Überschussproduktion ? Oder kennt sie, ähnlich wie bei der eher primitiven SG Ready "Schnittstelle" auch nur 4 Zustände, wobei nur 2 interessant für PV Überproduktion sind Schaltzustand 3: Verstärkter Betrieb (interner Regler entscheidet) Schaltzustand 4: Definitiver Betrieb (verschiedene Varianten möglich) - Variante 1: Einschalten der Wärmepumpe - Variante 2: Höhere Soll-Temperaturen oder Einsatz Heizstab - optional: Erhöhung der Raumtemperatur bei vorhandenem Sensor Wäre mit Einbau des Viessmann Energymeters hier eine intelligentere Steuerung möglich ? Also z.B. das oben genannte stufenlose angleichen der WP Leistung an die PV Überproduktion? Wenn nicht, verstehe ich nicht warum ich noch ein Energymeter einbauen sollte, statt meinen SolarEdge WR an die SG Ready der WP anzuschließen. Vielleicht habe ich auch grundsätzlich etwas missverstanden, bin schließlich neu 🙂 Viele Grüße Olaf