Die Änderung des Parameters 1240.0 von 1 auf 7 hat folgenden Effekt. Pumpe ist AUS wenn eingestellte Temperatur im Zimmer erreicht ist. Perfekt!!! Allerdings erst wenn die im "reduzierten Modus" eingestellte Temperatur im Heizkessel erreicht ist. Bei unterschreiten der Vorlauftemperatur geht Flamme und Pumpe wieder an. 😞 Ein halber Sieg .. aber schon viel besser! Immerhin kann man die reduzierte Temperatur ja bis auf 20 Grad absenken. Ein evtl. Nebeneffekt? Wird viel Warmwasser gezogen schein sich die Pumpe (für den Heizkreis) für ein paar Minuten einzuschalten. Ist die richtig so? Soll so ein Wärmestau verhindert werden? (Hierbei war die Heizung auf "Aus"). Mit Gruss und vielen Dank