Hey Leute, vor ein paar Monaten ist von unserer Solarheizung die Pumpe kaputt gegangen. Diese Pumpe haben wir mit dieser hier ausgetauscht, das verlief bisher ohne Probleme. Da unsere alte Pumpe noch nicht per PWM angesteuert wurde, hat unser Elektriker einen Pumpsignalwandler installiert. Die Solarpumpe blinkt die gesamte Zeit grün (nach Anleitungen soll das das Signal sein, um auf die Ansteuerung zu warten), allerdings passiert nichts. Die folgende Geräte haben sind bei uns verbaut: - Einen Pumpsignalwandler von Viessmann, der aber baugleich mit dem von Resol zu sein scheint (dieser hier) - Solarstation 2-Strang-Pumpengruppe Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para ST15/7 PWM2 (Anleitung hier) - und unsere alte Solarregelung Viessmann Vitosolic 200 (Anleitung hier) In den zwei Bildern mit dem Solarregler Vitosolic 200 sind die Verbindungen vom Solarregler zum Pumpensignalwandler zu sehen. Das linke von den zwei rechten Kabeln ist vom Solarregler zum Pumpensignalwandler. Im anderen Bild ist der Pumpensignalwandler zu sehen. Dieser ist wie folgt belegt: Klemmen 1 bis 3: - 0-10V Out: nicht belegt - GND (blau) von Pumpe - PWM Out (braun) von Pumpe - Jumpe S/H auf S umgesteckt Klemme 4 und 5: - R In N von Solarregler - R In L von Solarregler Klemme 5 und 6 - Strom Haben wir da irgendwas übersehen oder vergessen einzurichten? Die Pumpe rührt sich leider kein Stück, und blink wie gesagt nur grün. Über jeglichen Input oder auch nur Erfahrungen mit Ähnlichem sind wir sehr dankbar.