Vielen Dank für eure Antworten. @lufti22 Wenn es kühler ist als ~15°C AT, läuft sie mit 100% durch. Wenn es wärmer ist drosselt sie nach 3 Minuten auf 60%. @qwert089 Die Zusatzheizung steht auf aus und die Sicherungen für den Heizstab sind auch aus. Die Verdichterleistung von 5,5 kW sollte stimmen, da ich die Leistung direkt an den Sicherungen für den Verdichter messe. (Auch wenn es sicherlich nicht nur für den Verdichter verwendet wird, sonst würde die Anlage über die 3 Phasen ziemlich schief ziehen). Sobald es etwas Wärmer ist, ist die Leistungsaufnahme bei ~3 kW Hintergrund meiner Frage hängt schon mit PV zusammen, allerdings ist das nur ein kleines 600W Balkonkraftwerk. Aber Mittags wenn niemand zuhause ist gehen fast 500W unvergütet ins Netz und die hätte ich gerne für die Heisswasserbereitung verwendet um den Eigenverbrauch zu erhöhen. Aber das lohnt sich eben nur wenn die Wärmepumpe sich mehr Zeit lässt. Anbei ein Screenshot meines Hausstromverbrauchs. 15:00 startet die WW-Bereitung. Knapp 6 kW entfallen auf die WW- Bereitung, davon ca. 5,5 kW auf den Verdichter.