Mein Eurola 18 kW von 1996 läuft im Heizbetrieb völlig normal, keine Störung. Die Trinkwasserbereitung läuft ebenfalls normal bis zur Abschaltroutine. Wenn der Wasserspeicher auf 60 Grad erwärmt ist, Kesseltemperatur ca. 78 Grad, wird der Brenner ausgeschaltet, auf Anzeige 6 folgt 8 und dann 9, aber anstatt auf 0 zu gehen, wie im Heizbetrieb, folgt 7 blinkend und Brenner Störung ( rote Leuchte) und alle Pumpen stehen. Nach Quittierung der Störung läuft alles wieder normal. Der Fehler liegt nicht an der Steuerung VR 18 und LGM 18 beide wurden bereits getauscht und sind in Ordnung. Hat jemand im Forum noch eine Idee?