Beim Vitoplus ist wegen diesem Problem der Außenfühler, die Hauptplatine und die Reglerplatine getauscht worden. Dabei wurden die Kontakte alle neu gesteckt. Wenn die Außentemperatur sich eingeregelt hat und der Vitoplus kontinuierlich an ist, gibt es kein Problem mit der Außentemperatur. Nur wenn die Pumpe an wärmeren Tagen ausgeht und sich wieder einschaltet, oder der Vitoplus Aus- und nach ein paar Stunden oder Tagen wieder Eingeschaltet wird, werden zu hohe Außentemperaturwerte angezeigt. Als es heute Abend wieder kälter wurde, schaltete sich die Pumpe wieder nicht ein. Die Aussentemperatur am Vitoplus zeigte 30°C an. Das war sehr hoch. Mit dem Referens-Außenthermometer wurde 13.5°C gemessen. Nach Aus- und wieder Einschalten des Vitoplus, zählte die Aussentemperatur von 30°C auf 27°C und blieb dort stehen. 533 Ohm wurden am Stecker zum Sensor gemessen. Dieser Wert stimmt mit der Kennlinie überein. Nach erneutem Einschalten des Vitoplus, zählte die Aussentemperatur von 27°C auf 24°C und blieb dort stehen. Nach nochmaligem Aus- und Einschalten zählte die Aussentemperatur von 27°C ganz langsam innerhalb 13 Minuten auf 16°C runter und die Pumpe ging an! Danach lief der Vitoplus ohne Probleme. Es darf nur die Pumpe sich nicht abschalten oder der Vitoplus ausgeschaltet werden! Das Fehlerverhalten ist jedes Mal ein anderes. Eine Grundsätzliche Frage: Ist das Runterzählen der Außentemperatur nach dem Einschalten normal oder muss die Außentemperatur gleich die richtige Temperatur anzeigen? Ich bin Informationselektroniker und würde gern wissen wie die Temperaturreglung arbeitet. Leider gibt es nur ein Anschlussplan und keinen richtigen Schaltplan.