Hallo, ich habe eine Trimatik und das Problem, dass die Kesseltemperatur meiner Meinung nach zu hoch ist. Die Außentemperatur wird bei der Trimatik mit 18°C angezeigt. Trotz dieser "hohen" Außentemperatur wird der Kessel auf ca. 50°C aufgeheizt. Die angeschlossenen Heizkörper sind, wenn überhaupt, nur lauwarm, da der Raum entsprechend warm ist und kein Bedarf zum heizen besteht. Im Bad ist eine Fußbodenheizung. Diese wird über einen Thermostatregler im Rücklauf eingestellt. Das Rücklaufwasser bei der Fußbodeneizung hat eine Tempertatur von ca. 28°C. Es ist kein Mischer vorhanden. Müsste hier nicht eine Kesseltempertatur von maximal 35-40°C ausreichend sein? Ich möchte das Wasser natürlich nicht unnötig bis 50°C aufheizen. Die Neigung habe ich auch schon auf 0,6 runter gestellt, aber das hat nichts geändert. Viele Grüße Andreas