An meiner Vitodens WB3A 6,6 - 35kW mit Heizkreis-Warmwasserschema 2 A1 + WW (ca. 2004) wurde wegen BUS-Fehler die Pumpe durch eine VIUPM2 -70 KM getauscht. Leider hatte der Viessmann Monteur kein neues KM-Kabel dabei und das scheint seit 5-Monaten nicht verfügbar. Das Problem: Alter Stecker ist für 2-Pin, die VIUPM2 hat aber 3-Pin. Wie kann ich die KM Pins + bzw. - identifizieren? (evtl. helfen die Anhänge) Kann etwas durch Verpolung beschädigt werden? Was ist der 3te Pin? Optionales PWM? Anhänge: DSC_1855.JPG : Anschluss halbrund an Pumpe mit 3 zufälligen Aderfarben von links nach rechts: grau , weis, schwarz DSC_1857.JPG : Platine Aufsicht mit 3 zufälligen Aderfarben von links nach rechts: grau , weis, schwarz (welche Farbe ist KM +? welche Farbe ist KM -?) Mein bisheriges Verständnis - bitte ggf. um Verbesserung oder Ergänzung: - mechanisch passt der alte Stecker auch auf 2 der 3 neuen Pins - es sind 28.2V im RuheModus von der Regelung an Klemme 145 angelegt (blau + / braun -) - Pumpenseitig sind keine Spannungen messbar (die Regelung liefert die Versorgungsspannung für die galvanische Trennung durch Optokoppler) - Heizungsregelung und Pumpe sind kompatibel - Es wird kein neuer Codierstecker benötigt (7823364 ist verbaut) - Die Codierung 30 muss nach Verbindung auf 1 gesetzt werden - Hinweis: Pumpenplatine wurde nur Spannungslos geöffnet / fotografiert Ich bitte Euch um Euren Rat, Grüsse, Ingo
... Mehr anzeigen