Hallo, ich habe diverse Ein- und Ausgänge der Vitotronic 200 (Herst.Nr.7450 750.....) auf auf meine externe Steuerung umgeschlossen und möchte zukünftig den Brenner nur mehr extern anfordern/sperren. (Kesseltemp., Brenneranschluss und 230V sind auf Vitotronic verblieben) Unter Berücksichtigung folgenden Beitrags, war es der Plan die externe Anforderung über den Stecker 150 der Vitotronic zu bewerkstelligen. https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Wie-kann-ich-meinen-alten-Oelkessel-mit-Vitotronic-200-extern/td-p/77222 Im Unterschied zu dem Beitrag ist bei mir in der Vitotronic bereits ein Stecker 150 verbaut weshalb ich der Meinung bin/war auf die Erweiterung H5 verzichten zu können? Habe die Anforderung wie in der Montageanleitung der H5 beschrieben somit direkt auf dem Stecker 150 in der Steuerung angeschlossen. Ich habe nun das idente Verhalten vom Brenner wie hier beschrieben: https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Vitotronic-200-Typ-KW2-Externe-Ansteuerung/td-p/55036 Nämlich, dass zum einen eine Störung anliegt aufgrund der nicht mehr vorhandenen Eingänge von z.b. Außentemperatur etc. und zum anderen heizt der Brenner bei unterschreiten von 40°C wieder auf 50-60°C auf. Die externe Anforderung wird, soweit ich das bisher testen konnte, ignoriert. Die im genannten Beitrag beschriebene Lösung mit Widerständen zur Simulation einer Temperatur ist für mich zur Not denkbar, aber ich bin mir nicht sicher ob das mein Problem zur Gänze löst bzw. würde ich eine "saubere" Lösung bevorzugen? Danke und Grüße Stefan