Hallo, also, konnte folgendes rausfinden. Meine Heizung war nicht auf Warmwasservorrang eingestellt, so dass meine HK Pumpen während der Warmwassererzeugung immer gelaufen sind. Alle anderen Einstellungen waren auf Werkseinstellung. Seltsam, aber war so. Habe also via Codierung wieder auf "normal" Warmwasservorrang gestellt. Somit ist das Problem teilweise erledigt. Habe halt immer noch kurz nach der Warmwassererzeugung 65 Grad auf den Heizkörpern, weil der Brenner bei Warmwassererzeugung so weit hoch heizt und dann danach die HK Pumpen wieder anschalten, aber eben halt nicht mehr während des ganzen Heizvorgangs. Habe auch umgestellt, dass die Ladepumpe sofort angeht, wenn die Warmwassererzeugung beginnt (Codierung 10:00 auf 10:01). Somit sollte die Kesseltemperatur bei der Warmwassererzeugung nicht ganz so weit nach oben gehen. Sieht also so aus, als wäre technisch alles ok an der Heizung. Mehr kann ich wahrscheinlich nicht tun, oder? Viele Grüße Elke