Hallo Zusammen, wir (mein Heizungsbauer und ich) haben erstmal die Leitungen zwischen Vitotrol 200e und der Heizung geprüft, alles korrekt. Im nächsten schritt sind wir den Inbetriebnahme -Assistent durchgegangen und haben festgestellt das bei dem Eintrag "Stecker 96" die Einstellung "Keine Funktion" ausgewählt war. Nach Umstellung auf "Externe Anforderung" kamen dann in den weiteren Schritten die Konfiguration der Fernbedienung. Nach Abschluss des Inbetriebnahme -Assistent hat die Vitotrol 200e wieder funktioniert. Jedoch mussten wir in der Systemkonfiguration den Parameter 933.6 "Betriebsweise Heizkreis 1" auf den Wert 7 für Witterungsgeführt mit Raumtemperaturaufschaltung umstellen. Danach hat alles wieder wunschgemäß funktioniert. Wir haben dann einen neuen Vicare Thermostate in der App aktiviert und siehe da, der Fehler, schwarzes Display der Vitotrol 200e war wieder da. Im Inbetriebnahme -Assistent war der Eintrag "Stecker 96" wieder auf "Keine Funktion" und der Parameter 933.6 stand auf 4. für Witterungsgeführt ohne Raumtemperatur -Aufschaltung. Nach dem wir die Werte wieder geändert haben hat alle wieder einwandfrei funktioniert. Hier scheint wohl ein Fehler in der Software zu sein. Unser Glück, das wir zwei schlau Kerle sind :-). Ich hoffe es hilft weiter und Viessmann behebt den Fehler. Gruß Jürgen