Hallo, das war mal richtig Zufall dass ich deine Anfrage mitbekommen habe. Nachdem sich niemand bis jetzt gemeldet hat, habe ich mir gedacht ich schreib mal und berichte, da es bei mir mittlerweile ähnlich aufgebaut ist und super funktioniert... Leider kann ich dir nicht sagen ob die beiden Steuerungen zusammen passen. Vielleicht können wir vergleichen ob ähnlich oder so... Ich habe das tatsächlich so umgesetzt wie oben von mir beschrieben. Temperatur im Puffer ist ausschlaggebend ob die Gasheizung ein bzw. ausgeschalten wird. Dies mach ich mit Messfühlern im Pufferspeicher und einer übergeordneten Steuerung. Verwende dabei dann das empfohlene Modul. Dieses wird mit der Heizung verbunden und benötigt potentialfreie Kontakte der übergeordneten Steuerung die dann geschaltet werden und somit den Betrieb der Gasheizung erlauben. Mein Puffer hat 1600l und ich habe dort auf allen Ebenen Fühler verbaut somit muss ich wenn nicht mit Holz geheizt wird nicht den ganzen Puffer aufheizen sondern z. B. nur das obere Drittel.