Hallo Michael, das Schema das du gepostet hast passt nicht so ganz. Ich habe mit dem Viessman Schema Plotter ein Schema gesucht, das etwa passt und so verändert, daß es "stimmt". Da habe ich die Namen aus dem Viessman Schema übernommen, da ich die Zuordnung der Namen in der Steuerung etwas undurchsichtig finde, ist mir immer noch unklar. Ich hatte deshalb bisher zum Teil auch falsche Bezeichnungen für die Pumpen verwendet und diese jetzt mit den Nummern aus dem VM Schema zusätzlich bezeichnet. In der Steuerung wird "Anlagenschema 4: 0HK+1MHK+WW" spezifiziert. Ich habe jedoch nicht das passende Schema in den Unterlagen gefunden. Vielleicht gibt es hier Jemand der das bestätigen oder korrigieren kann, der Heizungsbauer wollte nichts davon wissen. Im anhängenden Bild sind die Kennlinine der Pumpen drin, die sind alle auf max Leistung eingestellt?! Der Trend zeigt einen Fehler den ich gefunden habe, " hängendes RV". Mittlerweile hängt es anscheinend nicht mehr, werde ich demnächste ausbauen und anschauen. Wie sieht denn der Durchflussbegrenzer 35 aus? den habe ich noch nicht gesichtet. Wie wird denn die Vorlauftemperatur der FB geregelt, da ist oft eine Differenz zwischen soll und ist Wert? Mischventil habe ich zumindest keines gefunden. Ich mache aktuell eine Energiebilanz mit Stromzähler und Steuerung, mal sehen ob das klappt, anschliessend werde ich die Parameter verstellen und shen ob sich das auch positiv auswirkt. Überlege: Wenn ich Wärmemengenzähler einbauen möchte, 1x Heizung, 1x WW, welche Durchflussmengen sind da zu erwarten? Grüße Peter