Habe die gleiche Anlage. F.981 tritt auf, wenn der Warmwasserspeicher geladen wird bzw. werden soll. Zur Diagnose in der Systemübersicht auf Wärmeerzeuger. Bildschirm scrollen, bis gleichzeitig Modulation und Volumenstrom angezeigt wird. Warmwasser anfordern. Beobachtung: Der Fehler tritt dann auf, wenn periodisches Rauschen im Pumpenkreislauf zu hören ist. Gleichzeitig springt die Volumenstromanzeige rauf und runter. Daraus abgeleitet die Theorie: Es ist Luft im Wasserkreislauf. Der Volumenstromsensor interpretiert dies als zu geringen Durchfluss und springt deswegen mit dem Messwert hin und her. Vermutung: der Volumenstromsensor ist ein optischer Sensor. Diese werden gestört, wenn Luftbläschen im System sind. Die Grenzflächen Luftblase - Wasser führen zu starken optischen Reflexionen. Wenn das so ist, dann sollte Entlüftung helfen, sofern das System dicht ist. Das Entlüften muss dann aber nicht mit dem Entlüfter an der Heizkreispumpe (das ist die elektronisch geregelte) erfolgen, sondern an der Ladekreispumpe (die einfache Pumpe mit der zentralen Entlüftungsschraube). Diese Entlüftung wird in einem kurzen Satz unter dem Punkt "Speicher-Wassererwärmer trinkwasserseitig füllen" mit Abb. 32 beschrieben. Dort kann man das leicht überlesen, der Punkt gehört auch eigentlich nicht dort hin. Denn entlüftet wird dabei nicht das trinkwasserseitige Volumen des Speichers. Als heizungstechnischer Laie kann ich falsch liegen. Verstanden habe ich bislang, dass das Problem mittels Softwareupdate, Pumpentausch oder Tausch des Volumenstromsensors angegangen wird. Also kann es nicht so einfach sein, wie ich es als Theoretiker beschrieben habe und ich würde mich auf den Heizungsfachmann und Viessmann verlassen. Ich finde Das Gerät im übrigen sehr überzeugend.