Hallo Flo, ich habe meine Anlage per SmartGrid an die PV angeschlossen. Bei den Tests dazu ist mir folgendes aufgefallen: Wenn nur der Kontakt DE3 geschlossen ist, wird der Sollwert für das WW von 45 um 3 auf 48 erhöht und die Anlage beginnt die WW-Bereitung. Verdichter ist an, Heizstab bleibt aber aus. Die WW-Temperatur steigt an. Nach ein paar Minuten geht der Verdichter aus und der Heizstab geht an. Der WW-Sollwert wird auf 45 reduziert, obwohl DE3 noch anliegt. Der Heizstab erhitzt das WW auf 45. Wie kann ich die gewünschte Temperatur von 48 erreichen? Meine eingestellten Parameter: Modus=nur WW (Zeitprogramm aktiv, Soll=45) 7E91=30 7E92=30 7E82=1