Rot = Vorlauf Blau = Rücklauf so hatte ich das auch verstanden. Die Angaben auf den Thermostaten machen so aber keinen Sinn, das habt ihr natürlich sofort erkannt. Die Pumpe läuft zumindest, wenn ich die Entlüftungsschraube rausdrehe, sehe ich dass sich die Welle dreht und sie lässt sich auch nicht anhalten. Ich glaube nicht das Vor und Rücklauf vertauscht wurden, es ist eher etwas nicht in Ordnung. Ich bin zwar nicht 100% sicher, aber früher war das schon andersrum. Die Kollektortemperatur liegt zwischen 90 und 110 °C wenn die Sonne schön scheint, so wie im Moment. Das Relais schaltet auch und die Pumpe springt an. So wie es momentan aussieht, pumpe ich warmes Wasser aufs Dach in die Kollektoren und es kommt kaltes runter. Das kann nicht sein. Die Durchflussmenge ist auch sehr gering. Die Anzeige liegt bei 4 bis 6 und bewegt sich nicht, auch wenn ich die Drehzahl der Pumpe manuell verändere (schalter an der Seite). Zur Vorgeschichte: Die Anlage ging auf Störung weil der Kollektortemperatursensor eine Kabelunterbrechung hatte. Ich habe einen neuen eingebaut. Danach hatte ich das Ergebnis. Meint ihr die Pumpe ist defekt und einfach zu "schwach" sodass da gar keine Solarflüssigkeit durchgepumpt wird?