Hallo alle zusammen, ich muss im Rahmen meiner Bachelor Arbeit die Wärmepumpe Vitocal 300G im Labor Gebäude meiner Hochschule installieren. Später sollen da versuche gefahren werden. Die Sole im Primärkreislauf soll über einen Wärmetauscher mit Wasser aus einem Teich erwärmt werden. Da ziel der Labor Übungen sein soll verschiedene Vorlauftemperaturen des Solekreislaufes zu simulieren will ich gerne den Solekreislauf über ein 3 Wegeventil komplett durch den Wärmetauscher schicken aber eben auch bypassen wollen. Hat da jemand Erfahrungen zu bzw. weiß jemand ob es dabei irgendwelche Probleme geben kann? Vielen Dank und beste Grüße Peter
... Mehr anzeigen