Sehr geehrte Damen und Herren, wir nutzen in unserem Einfamilienhaus ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 222-W, Typ WS2B, sehr zufrieden, kaum Probleme gehabt. Unmittelbar nach dem Austausch eine Heizkörpers im Gebäude haben sich im Bereich der Umwälzpumpe starke, teils ''jaulende'' Geräusche eingestellt, werden über die Heizungsrohre in das ganze Haus übertragen, auch ein Knistern in den Heizkörpern (ob metallisch oder Luft kann ich nicht sagen) ist seitdem vorhanden. Zuerst wurde dies auf Luft im System zurückgeführt, Heizkörper und Kessel mehrfach entlüftet (manuell und mit Entl.-programm), leider ohne Erfolg. Danach wurde eine zu hohe Pumpendrehzahl vermutet , haben wir aber nie geändert , zumal sich auch bei Ansteuerung über Codierebene 1 , Kessel/Gruppe ''2'' Punkt 31 die Drehzahl der Pumpe sich hörbar ändert, das jaulende Geräusch aber bleibt. Besonders laut und auch extrem störend wird es immer mehr beim Aufheizen sowohl des Heizungswassers und ganz besonders beim Aufheizen des Warmwasserspeicher für Duschen, etc.. Es gibt natürlich immer Zufälle, aber warum soll die Umwälzpumpe (Typ VIUPM15-70 KM CIAOP/N:59507039) gerade in dem Moment einen defekt erleiden wenn ein Heizkörper erneuert werden muss ? Welche Möglichkeiten bestehen noch ?,wo können diese Geräusche entstehen? Alle Arbeiten wurden durch einen Fachbetrieb (Heizung eingebaut und seitdem jährlich gewartet) ausgeführt, hat mir jetzt nach mehrfachen Versuchen die Geräusche zu beseitigen einen Austausch der Steuerungselektronik, Pumpe+Vorlaufeinheit empfohlen, 1.400,-- EUR ..... . Die Suche und das Abstellen von Geräuschen ist immer schwierig, vielleicht haben Sie ja eine Lösung, das wäre eine große Hilfe, vielen Dank für eine Rückinformation.
... Mehr anzeigen