Hallo Flo, das hat schon mal sehr weitergeholfen... Unter Service -> Codierebene 1 -> Anlagendefinition --> Externe Erweiterung 7010 kann ich einen Wert von 1....7 Setzen. Wenn Ich Wert 1 setze ist Smart Grid auch im Menü verfügbar und ich kann Schwellen für die Betriebsprogrammumschaltung setzen. Problem: Es wird nur der Trinwasserspeicher auf den Maximalwert (6006) geheizt, der Pufferspeicher wird aber nicht beheizt ( bei der EA1 sind hierfür die anschlüsse DE2 und DE3 gebrückt was laut meiner Anleitung zu einem Aufheizen von Warmwassertemperatur 6006 und Pufferspeicher 7204 führen soll). In meiner Anleitung ist für den Parameter 7010 bschrieben, dass Bit 1 für EA1 / Bit 2 für AM1 und Bit 3 nicht zu setzen ist - die bei mir setzbaren Werte 1...7 gibt es nicht/sind nicht erklärt. Daher bin ich mir hier recht unsicher, was zu setzten ist um die gewünschte Funktionalität (aufheizen Brauchwasser und Pufferspeicher zu erhalten. Grüße und vielen Dnak für die Unterstützung, Sebastian