Hallo Fiedel, danke für Info. Den C105 habe ich getauscht (und auch bei Pollin ausreichende Mengen nachbestellt) und das war auch der Fehler, der für den Registereintrag 38:33 verantwortlich ist. Ich habe jetzt noch das PCB 84346904 getauscht, was Teil der Regelung ist. (ist das Stehende PCB auf der Hauptplatine). Jetzt läuft die Kiste wieder, ersteinmal. Leider habe ich noch das Problem mit dem Zündtrafo, der ununterbrochen an Spannung liegt. Ich vermute, dass der opto U5 schaltet, allerings nicht korrekt nach Masse gezogen wird, was dazu führt, dass der Zündtrafo dauerhaft mit Spannung beaufschlagt wird. Ich schaue mir mal noch die Beschaltung an, ist aber nicht so einfach zu verfolgen, da 3 Relais in der Nähe verbaut sind. Bin im Moment froh, dass der Eimer jetzt rennt. Wenn zu diesem Thema Erkenntnisse vorhanden sind, immer gerne. Ich habe jetzt die Spannung an der Primärseite des Trafos gemessen. 230VAC dauerhaft, auch denn sich die Therme im Abschaltbetrieb befindet. Sobalt der Brenner an ist, liegen 155 VAC an. Ein wahres Mysterium. Wenn das so weitergeht, klemme ich den Trafo mit an das Verbrennungsluftgebläse. Gruß Dirk