Sehr geehrte Community, ich bitte um eure Unterstützung. Seit Oktober 2021 beheitzen wir unseren Neubau mit einer Vitocall 333-G. Aufgestellt und in Betrieb genommen vom Heizungsbauer. Eine Inbetriebnahme hinsichtlich "Feineinstellung der Parameter" hat dabei nicht stattgefunden. --> Werkseinstellungen aktiv. Aktuelle Auffälligkeiten: Betriebstagebuch berichtet: Woche für Woche verbraucht Sie Ihre 168 (24/7) Betriebstunden. Temperaturverhältnis Primärquelle: fast nahezu 1:1 Während dem Durchstöbern aller Einstellparameter (Serviceanleitung für die Fachkraft, Vitoronic 200 Typ WO1C, Für Sole/Wasser-Wärmepumpen, Kompaktgeräte: Vitocall 222-G, Vitocal 333-G) der Wärmepumpe sind mir die nachstehenden besonders aufgefallen: 1. Anlagenschema: 7000: "2" 2.7030 - Auswahl Primärquelle; Aktuell eingestellter Parameter: "0" 2.1. wobei "0" = Laut Anleitung Einstellwert für Eisspeicher oder Solar-Luftabsorber 2.2. wobei "1" = Erdkollektoren/ Erdsonden 3.5043 - Leistung Primärquelle; Aktueller eingestellter Parameter: "1W" 3.1. wobei Einstellwert in W über Bereich; min: 0W --> max: 30.000W Ich bitte um eure Unterstützung. Das Fachunternehmen selbst ist überfragt. Sie haben Viessmann in der Regel nicht in Ihrem Produktportfolio.