Im Juni 2021 wurde bei mir eine neue Heizungsanlage Vitodens 222-F B2TF-19 installiert und in Betrieb genommen. Solange die Anlage nur für Warmwasser genutzt wurde, blieb der Anlagendruck gleich dem eingestellten Sollwert von 1,9 bar. Nach Aufnahm des Heizbetriebes bei Außentempersturen von 5 -10 Grad war der Druckverlust vergleichsweise gering. Jetzt bei Außentemperaturn zwischen -5 und +5 Grad ist der Druckvelust durchschnittlich ca. 0,1 bar pro Tag. Vom 11.01.2022 -19.01.2022 sank der Druck von 1,9 bar auf 0,9 bar ab. Undichtigkeiten sind sichtbar nicht vorhanden. Heute am 20.01 steht der Druck nachwievor auf 1,9 bar. Folgend Auffüllungen habe ich gemacht: 08.10. = 0,3 bar, 23.11.= 0,6 bar, 17.12. = 0,3 bar, 30.12. = 0,5 bar, 04.01. = 0,6 bar, 11.01. = 0,6 bar, 19.01. 1,0 bar. Haben Sie eine Erklärung dafür und kann man den Zustand ändern. Für eine positive Antwort wäre ich dankbar. HGKubitz