Hallo Community, ich betreibe mit einer Vitotronic 200 W01B eine Vitocal 300-A Wärmepumpe (Baujahr 2016). Es gibt einen Heizkreis (FBH) und eine Warmwasserbereitung (Vitotrans 353), versorgt über Vitocell 100-E Pufferspeicher mit je 750l, beheizt wird eine DHH (2016, KfW70) mit ca 180qm. Ich habe keine Raumthermostate, die Verteilerventile sind mit der Außentemperatur-abhängigen Vorlauftemperatur so abgestimmt, dass die entsprechenden Raumtemperaturen angenehm (nicht übertrieben warm) sind. Die Stromverbrauch der letzten Jahre beziffert sich auf 19/20: 6735 kWh 20/21: 7870 kWh 21/22: 5600 kWh Seit längerem versuche ich schon zu optimieren: RTsoll: 21°C, Kennlinie 0.4/0K, WWsoll: 48°C WW mit Elektro nur in kalten Monaten HZ nur Ende Sept - Mai Zeitprogramm WW: 0400-0700 (wg. Nachtarif) Zeitprogramm HZ: 0000-2400 Ein kurzer Auszug aus dem Betriebstagebuch (2021): KW Tin Tout WPh 18 -0,2 -5 56 19 4,3 0 28 20 4,1 -0,2 39 21 3 -0,8 32 22 2,9 -0,8 9 23 12,2 7,7 7 24 8,3 3,5 7 Zwischen KW48/2020 und KW35/2021: Verdichter(h): 2218 Verdichter(Einsch); 676 DurchlSt1(h): 176 DurchlSt2(h): 132 JAZ HZ: 5,1 JAZ WW: 4,4 JAZ GES: 5 kWh: 6383 Im Winter 21/22 habe ich an den kalten Tagen mittels zugeschaltetem Holzkessel die Pufferspeicher aufgeheizt, daher konnte der Verbrauch für diesen Zeitraum etwas gesenkt werden. Grundsätzlich kommt mir der Verbrauch aber einfach zu hoch vor, andere Anlagen mit vergleichbaren Parametern sind irgendwo bei max. 3500 kWh angesiedelt. Wenn man der JAZ glauben schenken kann (ich schätze diese als vergleichsweise gut ein) sollte das Problem nicht direkt an der Energieerzeugung der WP liegen oder? Hat jemand Tipps, wie man den erhöhten Verbrauch eingrenzen könnte? Vielen Dank