Wir haben eine Vitocal 343, die seit April 2007 läuft. Eckdaten: 6 KW, 2 Erdbohrungen a 48 m, V06.00, ohne Pufferspeicher, da das System ohne EVU-Sperre läuft. Am 17.11.2021 zeigte die Fehlerhistorie die Fehler D8 und C1. Wir haben den Techniker verständigt. Dieser kam, überprüfte die Anlage und stellte fest, Heizstäbe defekt, sowie auch die Solepumpe am Verdichter. Beides mittlerweile gewechselt, doch der Fehler besteht nach wie vor. Das System läuft dauerhaft, vor allem um im Heizsystem die erforderlichen Werte zu erreichen. Die eingestellten Werte entsprechen dem Standard (20°C, 19°C bei Nachtabsenkung). Beobachtet man das System (Wertveränderung bei den Fühlertemperaturen) stellt man fest, dass es kaum Veränderungen gibt. Der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf schwankt meist zwischen 4 und 6 Grad; es gibt jedoch zeitweise Situationen da ist der Rücklauf gleich oder leicht höher als der Vorlauf. Der Stromverbrauch liegt aktuell zwischen 20-30 kwh am Tag. Mittlerweile läuft das Heizsystem mit 19°C, da es beim Standardwert 20°C auch nach Stunden es nicht schafft, die erforderlichen Werte zu erreichen. Der Techniker kann aktuell keine Fehler feststellen. Hatte jemand schon mal dieses Phänomen?? Kann jemand sagen, wo das Problem des Systems zu suchen ist?? Erdbohrung, also Kältesystem??? Wärmetauscher??? Einer der vielen Fühler??? Wir sind echt ratlos, zumal der Techniker nichts finden kann!