Hallo, es geht um eine Vitocal 350-A (AWHO 351.A14), die Ende 2011 in Betrieb gegangen ist. Nachdem ich vor wenigen Wochen den Verdampfertemperaturfühler getauscht habe, scheint jetzt der Vorlauftemperaturfühler Primärkreis, also der Temperaturfühler Lufteintritt defekt zu sein (Fehler 38). Meine Fragen: 1) Wie lautet die Teilenummer? 2) Ist das der Sensor, der oben links am Verdampfer angebracht ist (von hinten auf die Anlage blickend)? 3) Seit einem Tag läuft die WP wieder ohne Fehler. Mich wundert aber, dass die WP bei Auftreten des Fehlers jeweils nach kurzer Zeit wieder ausging. Innerhalb von 4 Stunden ist die Anlage 7 mal kurz angegangen. Bald danach lief sie wieder ohne Probleme. Eigentlich sollte doch die Anlage bei intaktem Luftaustritt-Temperaturssensor dann trotzdem noch laufen. Keine anderen Fehler im Protokoll. Gibt es für das Verhalten eine Erklärung? Besten Dank vorab für Infos. Viele Grüße Bernhard
... Mehr anzeigen