Hallo Community, habe seit einigen Monaten die Vitocal 333-G BWT 331.C06 in Betrieb. Direkt in die FBH eingebunden ohne ERR, Puffer, etc. Mein Problem ist folgendes: Die WP schafft es leider nicht, niedriger als 20% zu modulieren, obwohl 10% Mindestleistung des Verdichters gestellt ist. Sie läuft immer durch und kann keine geringeren VLT als knapp 27 Grad liefern, auch wenn ich lt. Heizkurve nur 24-25 Grad benötige. Daher immer zu warm. Einstellungen an der Hysterese(7313), um gemäßigtes Taktverhalten zu provozieren, funktioniert auch nicht, da bei zu geringem Wert die WP in der Anlaufphase die VLT-Schwelle nach ein paar Sekunden überschreitet und wieder ausschaltet (Das Problem wurde hier schon besprochen). Bei zu hohem Wert dann wieder Dauerlauf mit oben genannten Problemen. Meine Frage: Was kann ich einstellen, damit der Verdichter weniger Leistung als die 20% bringt? Abgesehen von zu hoher VLT ist auch der Mindestverbrauch mit mind. 450W/h nicht berauschend, wenn vergleichbare Konkurrenten auch mit 200W/h weniger auskommen, weil sie eben weiter heruntermodulieren können. Mittlerweile bin ich schon soweit, dass ich den Heizbetrieb 2x täglich manuell kurz beende, damit die Temperaturen im Sekundärkreis wieder langsam fallen können bis dann Parameter 7304 wieder einschaltet und das Spiel von vorne beginnt 😞 Ich freu mich über jeden Ratschlag. Leon