Vielen Dank für die Antwort. Das knackende Geräusch kommt vom Raumthermostat in der Nacht. Die Heizkörper selbst produzieren keine Geräusche. Es geht alles von der Therme aus und wird durch Wände und Türen in jeden Raum übertragen. Was mit "schlagen der Ventile" gemeint ist, verstehe ich nicht. Ob ein hydraulischer Abgleich vorgenommen wurde, weiß ich nicht. Auch ob alles richtig angeschlossen wurde, kann ich nicht beurteilen. Das Problem mit der dauerhaft laufenden Pumpe und der Therme, die sich von morgens bis abends auf ca. 72 Grad hoch und dann wieder auf 39 Grad runter regelt (jeweils in 10-15 min) besteht unabhängig davon, wie die Heizkörper aufgedreht sind. Steht der Heizkörper im Raum des Raumthermostates auf 3,2 habe ich das Problem, die anderen Räume werden aber warm. Ist der Heizkörper im Raum des Raumthermostates auf 5 ist das Problem das gleiche, der Raum wird etwa 22-24 Grad warm, alle anderen Räume lassen sich aber nicht mehr aufheizen. Mein Schlafzimmer hat zB 5h gebraucht, um auf 18 Grad zu kommen, das Büro war dann bei 19,5. Ich würde außerdem gerne wissen, auf welchen Heizbetrieb der Hersteller 55dB bezieht. Im Heizbetrieb bin ich bei 58-60 (ganztags), beim Start aus der Nachtabsenkung mehrere Minuten 64-70db, wenn Warmwasser aus und angestellt wird 62-63dB. Außerdem geht die Therme auch mal während der Nachtabsenkung 1-2 mal kurz an. Die Solltenmperatur hier ist 12 Grad. Ich Messe neben dem Raumthermostat 18 Grad, wenn sie angeht. Das Pfeifen entsteht erst abends, im oberen Bereich der Therme. nachdem sie etwa 10 Stunden im Tagesbetrieb gelaufen ist.