Hallo, habe seit gestern einen Ausfall mit der Störungsmeldung Fehler 94. Elektroden gereinigt und auf Masshaltigkeit geprüft, sind auch erst 9 Monate alt. Heizung läuft an, arbeitet mehrer Stunden und geht dann in Störung Fehler 94. Danach Differenzdruckschalter demontiert, Anschlüsse gereinigt. Vorsichtig die Anschlüsse mit wenig Zug- und Druckluft geprüft. Schaltet hörbar. Anschlussadapter demontiert und gereinigt. Dichtungen und Adapter I.O. Und wieder montiert. Sensor Frau und Anschlüsse dran. Anlage läuft an und Arbeit ca. 2 Std einwandfrei. Danach wieder in Störung. Mehrfache Störungsrücksetzung und Aus-/Einschaltung führt zu keiner Funktion. Anlage 1 Std. Stromlos und einschalten führt zu einwandfreier Funktion. Und nun rd. 2 Std. später wieder in Störung, Fehler 94. Und das Spiel beginnt von vorn. Ich würde mal den Radiallüfter an sich ausschließen. Hab den Differenzdruckschalter im Verdacht. Aber warum ist der Fehler temporär weg wenn stromlos? Gibt‘s dazu noch eine andere Idee? Den Anschlussadapter - besser die beiden Gummipropfen würde ich gern austauschen da einer etwas ausgehärtet. Gibt es diese oder den Adapter auch ohne den gesamten Kombiregler? Wie wäre die Bestellnummer? Auf Grund der Aushärtung hatte ich schon dies als Ausfallgrund im Fokus. Aber trotz guter Alternativabdichtung fällt die Heizung. über Eure kurzfristige Hilfe freue ich mich sehr und bedanke mich im Voraus. Gruss.