Hallo zusammen, ich habe gerade das Problem das bei unserer neuen WP Vitocal 200a AWO-E-AC 201.A09 das taktverhalten nicht sehr optimal ist. Verbaut wurde sie in einem Neubau, den wir seit Mitte November bewohnen. Estrichtrocknung wurde im August damit gemacht. Verbaut ist sie mit einem 300l WW Pufferspeicher und einen parallel zu VL geschalteten 46l Pufferspeicher. Ich habe vor 2 Wochen angefangen mir den Stromverbrauch und das Laufzeitverhalten der WP anzuschauen. Dabei habe ich festgestellt das sie oft anfängt zu takten und aus dem Log sieht man sehr schön das sie heizen möchte aber nach der mind. Laufzeit von 3min plötzlich ausschaltet, Ausschalthysterese ist meiner Meinung nach nicht erreicht, gefühlt greift irgendein anderes Limit und erzwingt somit die Ausschaltung. Die Folge ist das nun das die WP eine Einschalthystere bekommt, Anlage läuft hoch und schaltet nach 3min ab. Dann gibt es eine Zwangspause von 10min und danach fängt das gleiche Spiel wieder an. Irgendwann schafft sie über die 3min zu kommen und läuft dann schön weiter. Gefühlt würde ich sagen das sie die Wärme nicht wegbekommt weil der Verdichter zuviel leistet. Habe aber auch das Verhalten wenn alle ERR offen sind. HA wurde gemacht. Hier mal 3 Bilder auf der man das takten sieht. Blau ist Stromverbrauch Heizung. Hier nun die Daten aus dem Log: Hier sieht man ohne Grund schaltet er einfach die Leistung auf Null. Hier nun noch ein Video vom Kältekreis kurz vor dem Abschalten. Hat jemand eine Erklärung oder eine Idee wie man dieses Verhalten ändern kann. die Hohe Anzahl an Takten kann ja für den Verdichter nicht gesund sein.