Erledigt, Heizungsanlage läuft wieder. Das Ende war aber eine von den unberechenbaren Situationen. Nochmal der Ablauf: Vorlauftemp. zu niedrig, bei 0° C 40°, Hysterese von 10° Außentemperatursensor nach abziehen der Leitung von der Heizungsreglung gemessen, 3 Ohm. Defekt, Nach Ausbau gemessen, Widerstand 0 Außentemperatursensor ( 120 Ohm bei 2°C) getauscht. Keine Vorlauftemperaturänderung. Nochmal gemessen- 3 Ohm ???. Leitung zum Sensor bei abgebautem Sensor durchgemessen. 3 Ohm, Durchgang i.O. ??? Ja, irgendwo eine "leichte Brücke". Maus? Ergo, Zuleitung zum Sensor erneuern. Außensensor über Behelfsleitung aus dem Kellerfenster und neue Leitung für den Außenfühler verlegen. ( teilweise unter Putz) Frohe Weihnacht