Hallo Roland, eine hydraulische Weiche sorgt dafür, dass der hydraulische Druck der Kesselheizkreispumpe nicht zu hoch ansteigt, wenn z.B. das Mischventil stark gedrosselt wurde. Ist dies der Fall, wird über die hydraulische Weiche das heiße Heizungswasser des Vorlaufes direkt wieder in den Rücklauf geleitet. Dies hat zur Folge, dass der Rücklauf kurzzeitig erhöht wird und bei einer Temperatur von über 46 °C die BSZ auf den W.W.Speicher umgeschaltet wird. Ist dann der W.W.Speicher auch aufgeheizt ( auf 52°C) wird die BSZ ausgeschaltet. Die wieder Einschaltung der BSZ hängt dann von der Temperatur des W.W,Speichers ab. Wird wenig W.W. genutzt, kann die Wiedereinschaltung bis zu 2 Tagen dauern. Dies war im Anfang bei mir der Fall , sodass die BSZ im Monat Januar 2020 anstatt der möglichen 530 kWh elektrischer Energie nur 350 kWh erzeugt hatte. Ich vermute, dass dies auch bei dir der Fall ist. Achte doch `mal darauf, ob die BSZ jetzt im Januar ständig in Betrieb ist. Nach einer Laufzeit von 45,5 Stunden setzt sie für 2,5 Stunden aus und geht dann wieder in Betrieb. Wenn deine BSZ im Januar nicht eine elektrische Energie von ca.530 kWh erzeugt hat, liegt es an dem von mir geschilderten Sachverhalt. Die Optimierung der Laufzeit der BSZ lässt sich, ohne eine Änderung im Heizkreissystem, nur mit einem erhöhten W.W.Verbrauch erreichen. Anmerkung: Die hydraulische Weiche ist außerhalb der Heizungsanlage an einer Wand vor dem Mischer angebaut. Die Vor - und Rücklaufleitugen sind direkt von der Heizungsanlage dort angeschlossen. Grüße Hammer 2
... Mehr anzeigen