Wir haben eine Vitocal 300 G aus 2009 (BWC 7417797901096106) und eine E3DC PV-Anlage mit SG Ready. Das die Vitocal noch nicht SG-Ready fähig ist, ist klar - aber über die externe Anforderung (1X.12 und 1X.13) sollte doch eine Sollwertanhebung von z. B. 10K für den Heizungspufferspeicher (nicht Trinkwasser) bei entsprechender Überschussenergie tagsüber möglich sein, oder? Habe dazu die Sollwerttemperatur in Parameter 730C von 50 Grad auf 60 Grad erhöht aber wie müssen dann die Anlagenparameter 7011 - 7014 eingestellt sein, damit das funktioniert? Gibt es sonst was zu beachten? Danke und Gruß Christian