Hallo, meine neue Vitocal 201.A08 Wärmepumpe fährt bei der WW Bereitung bis auf 60° Vorlauftemperatur hoch, auch bei einer Wassertemperatur von kleiner 30°. Die Ursache ist wohl die zu kleine Wärmetauscherfläche im alten Solar Warmwasserspeicher. Dadurch stellt sich nur eine Spreizung von weniger als 2° ein, die Wärmepumpe versucht die volle Leistung abzugeben und fährt so die Vorlauftemperatur bis zum Anschlag bei schlechten COP Wert hoch. Nun zu meiner Frage: Kann mann die Pumpenleistung bei der Warmwasserbereitung herunterregeln, so dass sich sich ein höheres delta T ergiebt? Mir ist bewusst, dass danit auch die maximale Wärmeleistung sinkt. In der Code Ebene 1 scheint diese Möglichkeit nicht gegeben zu sein. MfG